Robot
Складчик
- #1
Монтаж, программирование, пусконаладка и техническое обслуживание УПТ на базе ИСО Орион [Такир]
- Ссылка на картинку
Программа семинара по дням:
1 день
1.2. Системная архитектура (применительно к АСПТ). Магистральный интерфейс RS-485 Orion, физическая структура, протокол, параметры интерфейса. Преобразователи для ближней связи С2000-ПИ, С2000-USB, USB-RS-485. Организация наложенных каналов – С2000-Ethernet.
2.2. «Pprog» – утилита конфигурирования пульта. Структура управления, сценарии переименования событий и управления объектами.
3.2 ППУ С2000-АСПТ: характеристики, интерфейсы, режимы работы. Подключаемые цепи и индикация состояний. Особенности электропитания.
3.3. Прибор «Поток-3Н» для водяного тушения: характеристики, изменяемые конфигурации, выходы на ШКП. Шкафы контрольно-пусковые, линейка мощностей, внутреннее устройство. С2000-БИ исп.01: расширенная индикация. Нехватка выходов для управления пеной. Особенности резервирования электропитания.
2 день
3.4 Модуль С2000-КПБ: автономный и системный режимы работы.
3.5 С2000-ПТ — Локальный пульт – централизатор на 10 направлений.
1 день
- Интегрированная система охраны «Орион» (ИСО «Орион» компании Болид).
1.2. Системная архитектура (применительно к АСПТ). Магистральный интерфейс RS-485 Orion, физическая структура, протокол, параметры интерфейса. Преобразователи для ближней связи С2000-ПИ, С2000-USB, USB-RS-485. Организация наложенных каналов – С2000-Ethernet.
- Пульт С2000М.
2.2. «Pprog» – утилита конфигурирования пульта. Структура управления, сценарии переименования событий и управления объектами.
- Приборы управления установками пожаротушения на базе ИСО «Орион».
3.2 ППУ С2000-АСПТ: характеристики, интерфейсы, режимы работы. Подключаемые цепи и индикация состояний. Особенности электропитания.
3.3. Прибор «Поток-3Н» для водяного тушения: характеристики, изменяемые конфигурации, выходы на ШКП. Шкафы контрольно-пусковые, линейка мощностей, внутреннее устройство. С2000-БИ исп.01: расширенная индикация. Нехватка выходов для управления пеной. Особенности резервирования электропитания.
2 день
3.4 Модуль С2000-КПБ: автономный и системный режимы работы.
3.5 С2000-ПТ — Локальный пульт – централизатор на 10 направлений.
- Извещатели пожарные в АУПТ: конструктивные особенности и рекомендации по выбору.
- Взаимодействие АСПТ-С2000М. Запуск от внешних сигналов управления.
- Работа с «Орион Про»: импорт конфигураций из С2000М в БД. Раздача прав.
- Практическая работа по конфигурированию приборов управления автоматических установок пожаротушения на базе ИСО «ОРИОН».
- Опрос по изложенному материалу.
Зарегистрируйтесь